1.运算?X?0 简介
   通用为四则运算
2.命令格式
   【序号】【"名称"】【标准值】(测量值)【上限】【下限】【高点】【低点】【步骤前延时】【“模式”】【比例K】【偏移B】{平均次数} 【联板序号】<高点2>【低点2】{“备注”}

  【高点】填入被减数步骤位置
  【低点】填入减数步骤位置

   {平均次数}填0:使用位置的相对步骤数;填1:使用位置的绝对步骤数;千位填写大于=9的数则可校准偏移B;

  【高点2】填入被减数步骤位置
  【低点2】填入减数步步骤位置
   【“模式”】第3个字符写‘S’:减运算,‘A’:加运算,‘0’按公式运算;‘1’:设置系统参数组的参数;

3.举例
【1】【"I1"】【500】(测量值)【10】【10】【1】【4】【5】【“0XS1”】【100】【0】{平均次数} 【0】<0>【0】{“0”}
  当前步骤往前推第【1】个步骤的测量值 - 前第【4】个步骤的测量值,并判断。


【1】【"I1"】【500】(测量值)【10】【10】【0】【0】【5】【“0XS1”】【100】【0】{平均次数} 【0】<10>【20】{“0”}
  当前步骤前推 第【10】个步骤的测量值 - 前第【20】个步骤的测量值,并判断。


【2】【"I1"】【500】(测量值)【10】【10】【0】【0】【5】【“0XA1”】【100】【0】{平均次数} 【0】<1>【4】{“0”}
当前步骤往前推【1】个步骤的测量值 + 前第【4】个步骤的测量值,并判断。



【3】【"I1"】【500】(测量值)【10】【10】【0】【0】【5】【“0X01”】【100】【0】{平均次数} 【0】<1000>【26214】{“0”}
对当前存在值除以26214,而后乘以1000,得到测量值判断;模式第一个字符用于显示小数点的位置,不参与运算;

【3】【"JUMP"】【30004】(测量值)【40】【20】【1】【1】【5】【“0XJ0”】【10】【0】{平均次数} 【0】<0>【0】{“0”}
前一步骤的测试值*10%,而后根据测量选择【20】~【40】范围区间选择跳转,适用于测量环境温度后测量RT元件;

【3】【"JUMP"】【30004】(测量值)【40】【20】【1】【1】【5】【“3XJ0”】【20】【5】{平均次数} 【0】<10>【10】{“0”}
前一步骤的测试值+5,之后*10%,而后根据测量选择【20】~【40】范围区间选择跳转;测量值分别压缩10%,适用于测量环境温度后测量RT元件;


【2】【"I1"】【500】(测量值)【10】【10】【0】【0】【5】【“6X10”】【100】【0】{平均次数} 【0】<0>【0】{“0”}

设置系统参数组1-【6】的参数,主要用于流水线测量值的修正;


























回复

使用道具 举报

133

主题

263

帖子

1707

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1707
 楼主| 发表于 2019-5-20 07:48:55 | 显示全部楼层
1.取已存在测量值判断 ?XP1 ?XU1 简介
   用低点指定测量值所在的步骤,提取过来做判断;

2.命令格式
   【序号】【"名称"】【标准值】(测量值)【上限】【下限】【高点】【低点】【步骤前延时】【“模式”】【比例K】【偏移B】{平均次数} 【联板序号】<高点2>【低点2】{“备注”}

  【低点】填入对应测量值的步骤位置

   【“模式”】  第3个字符写‘P’:基本单位为p;与第一个字符共通指定单位;
                     第3个字符写‘U’:基本单位为u;与第一个字符共通指定单位;
                   第3个字符写‘Z:基本单位为0;与第一个字符共通指定单位;

   <高点2>【低点2】设置校准范围;

3.举例
【1】【"I1"】【500】(测量值)【10】【10】【0】【4】【5】【“3XP1”】【100】【0】{平均次数} 【0】<0>【0】{“0”}
  第【4】个步骤的浮点数测量值 取过来,并乘以10^3,转换成n单位,并判断。

【1】【"I1"】【500】(测量值)【10】【10】【0】【4】【5】【“3XU1”】【100】【0】{平均次数} 【0】<0>【0】{“0”}
  第【4】个步骤的浮点数测量值 取过来,并乘以10^3,转换成m单位,并判断。
【1】【"I1"】【500】(测量值)【10】【10】【0】【4】【5】【“3XZ1”】【100】【0】{平均次数} 【0】<0>【0】{“0”}
  第【4】个步骤的浮点数测量值 取过来,并乘以10^3,转换成K单位,并判断。

回复

使用道具 举报

133

主题

263

帖子

1707

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1707
 楼主| 发表于 2019-5-20 07:54:14 | 显示全部楼层
1.取已存在测量值跳转 ?XJ1  简介
   用低点指定测量值所在的相对步骤


2.命令格式
   【序号】【"名称"】【标准值】(测量值)【上限】【下限】【高点】【低点】【步骤前延时】【“模式”】【比例K】【偏移B】{平均次数} 【联板序号】<高点2>【低点2】{“备注”}

  【低点】填入相对当前步骤前面的步骤位置

   【“模式”】  


   <高点2>【低点2】设置压缩比例,以及压缩步骤个数;


3.举例
【1】【"I1"】【30004】(测量值)【30】【10】【1】【1】【5】【“3XJ1”】【20】【0】{平均次数} 【0】<50>【1】{“0”}
  获取前一步骤的测量值 取过来,通过比例K换算成表格跳转;对应跳转步骤的测量值压缩50%,仅压缩一次;。