1.指令简介
   使用颜色传感器测量光源的R\G\B\W 亮度等参数,并可设置上限、下限进行判定
2..命令格式
   【序号】【"名称"】【标准值】(测量值)【上限】【下限】【高点】【低点】【步骤前延时】【“模式”】【比例K】【偏移B】{平均次数} 【联板序号】【高点2】【低点2】{“备注”}

【高点】填入S0在开关板上的点号,S1自动+8,S2自动+16,S3自动+24(S1、S2、S3相对S0点号的偏移,默认等于8的倍数)
            举例:S0点号为1,则 S1点号为9,S2点号为17,S3点号为25。默认:1
【低点】填入OUT引脚在开关板上的点号。默认:7
【比例K】填入微调节比例,可自动校准!
【“模式”】的第一位字符代表单位,从10^-6开始。‘K’则计算基色所占比例,单位:%。
{平均次数}                 填入值大于0,则设置不满足条件的最大循环次数,

                 千位=1则内循环求满足条件的最小值,
                 千位=2内循环求满足条件的最大值,                       
                 千位=3则使用外循环3【3ZJ0控制】求最小值,                 千位=4则使用外循环3[3ZJ0控制]求最大值。使用方法见 步骤demo<外循环.txt>2018-3-21增加!
                 

【高点2】填入脉冲输出频率,值越大分辨率越高。0为不输出,1为2%最大速率,2表示20%最大速率,3为100%最大速率               大于100则使用X1--X4设置输出,用X5测量,100为不输出,101为2%最大速率,102表示20%最大速率,103为100%最大速率

【低点2】填入采集脉冲的时间(粗调节),值越大分辨率越高。单位:mS,测量分辨率与此时间成正比。默认:60

【系统参数】之【F2点】用来设置脉冲采样滤波次数。

3.举例
【1】【"RED"】【500】(测量值)【10】【10】【1】【7】【2】【“4LR1”】【100】【0】{平均次数} 【0】【3】<60>{“Test RED”}
  测量红色亮度,单位:0.01Lux


【2】【"GREE"】【500】(测量值)【10】【10】【1】【7】【2】【“4LG1”】【100】【0】{平均次数} 【0】【2】<30>{“Test GREEN”}
  测量绿色亮度,单位:0.01Lux

【3】【"BLUE"】【500】(测量值)【10】【10】【1】【7】【2】【“5LB1”】【100】【0】{平均次数} 【0】【1】<30>{“Test BLUE”}
  测量蓝色亮度,单位:0.1Lux

【4】【"WHTE"】【500】(测量值)【10】【10】【1】【7】【2】【“6LW1”】【100】【0】{平均次数} 【0】【1】<30>{“Test WHITE”}
  测量白色色亮度,单位:1Lux